płyta osb

Techniczne aspekty materiałów dla domów szkieletowych

płyta osb

Postprzez telesfor » So 27 maja, 2006

Mam pytanie dotyczace płyty osb na pokrycie zewnętrzne ścian .Jaka grubośc plyty powinna zosta zastosowana? Projektant który ma przygotowac projekt twierdzi ze min. 1,8 cm, a ja czytalem że 0,6 cm. Domek ma miec wymiary 5*5*5 - piętrowy. Czy grubośc płyty bedzie miała wpływ na konstrukcje ? (chodzi o wymiary belek).
telesfor
 
Posty: 1
Dołączył(a): So 27 maja, 2006


Postprzez Wojciech Nitka » So 27 maja, 2006

Powszechnie na poszycie zewnętrzne stosuje się płytę OSB/3 grub. 12 mm. Płytę o tej grubości stosuje się przy osiowym rozstawie słupków do 60 cm.
Projektuąc płytę grubości 18 mm, być może projektant uwzględnia większy rozstaw słupków?

Jeżeli osiowy rozstaw słupków nie jest większy niż 60 cm - nie ma potrzeby stosowania na poszycie zewnętrzne ścian płyty OSB/3 grubszej niż 12 mm.
Wojciech Nitka
 
Posty: 3111
Dołączył(a): Cz 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez marcinpolniak » N 01 cze, 2008

Witam,
Chcę obić wiatę płytą OSB, którą w przyszłości chciałbym otynkować. Czym zabezpieczyć (zaimpregnować) płytę OSB, żeby była odporna na warunki atmosferyczne? Płyta będzie mocowana do metalowego szkieletu. Cztm to zabezpieczyć?
marcinpolniak
 
Posty: 2
Dołączył(a): N 01 cze, 2008

Postprzez alek » N 01 cze, 2008

Sadze ze tak: folia wiatroizolacyjna i cd., tzn.cienki (zapewne) styropian (ryflowany, chyba ze blacha falista z gory na dol) oraz tynk. Gdzies na tym forum ktos poruszal taki sam temat.
alek
 
Posty: 712
Dołączył(a): Pt 14 wrz, 2007

Postprzez czarek63 » Pn 02 cze, 2008

marcinpolniak napisał(a):Chcę obić wiatę płytą OSB, którą w przyszłości chciałbym otynkować. Czym zabezpieczyć (zaimpregnować) płytę OSB, żeby była odporna na warunki atmosferyczne?

alek napisał(a):folia wiatroizolacyjna i cd., tzn. cienki (zapewne) styropian (ryflowany, chyba ze blacha falista z gory na dol) oraz tynk

Alek - czy uważasz ,że Twoja odpowiedź jest na temat ?? :smile: mój post zresztą też trochę nie na temat :razz:
pozdrawiam
czarek63
 
Posty: 392
Dołączył(a): Cz 03 mar, 2005
Lokalizacja: Polska

Postprzez alek » Pn 02 cze, 2008

Tak, na temat, w podobnym watku dotyczacym ocieplenia i zabezpieczenia blaszanego garazu podano takie rozwiazanie.
Sam sie zreszta zastanawiam nad czyms takim, bo wlasnie buduje pomieszczenie gospodarcze (oprocz domu) w konstrukcji metalowej i z blachy.
alek
 
Posty: 712
Dołączył(a): Pt 14 wrz, 2007

Postprzez marcinpolniak » Pn 02 cze, 2008

folia wiatroizolacyjna na płytę osb? jak tak to czym ją przymocować?
marcinpolniak
 
Posty: 2
Dołączył(a): N 01 cze, 2008

Postprzez alek » Pn 02 cze, 2008

Nadruki na wiatroizolacji w strone montujacego i zszywki.
Ja sie nie upieram, ze to jest idealne rozwiazanie, ale byl taki watek i tak odpowiadali bardziej doswiadczeni - to jest do odszukania i mozesz sprobowac przez Szukaj odnalezc te posty na forum.
Na to (co powyzej) styropian - cienka warstwa oraz mocowanie kolkami, tyle ze trzeba je adaptowac do sciany metalowej, na to chyba siatka plus tynk.
Pozdrawiam
alek
 
Posty: 712
Dołączył(a): Pt 14 wrz, 2007

Postprzez Nestor » Pt 01 sie, 2008

Wiemy już, że najczęściej stosowane połączenie to OSB/3 12mm na konstrukcji w rozstawie osiowym co 60cm.
Spotkałem się jednak z opinią wykonawcy, gdzie twierdzi, że przy wymiarach OSB 125cm/250cm rozstaw co 60cm będzie powodował konieczność docinania OSB a co za tym idzie duże straty. Stąd jego sugestia aby układać konstrukcję w osi co 62,5cm.
Czy będzie to prawidłowo? Czy nie osłabi konstrukcji?
Nestor
 
Posty: 15
Dołączył(a): N 18 maja, 2008
Lokalizacja: Cieszyn

Postprzez Marcin L » Pt 01 sie, 2008

Rozstaw osiowy elementow konstrukcyjnych w budownictwie szkieletowym to 40 lub 60 cm i nienalezy tego z mieniac- gdzyz np plyta gipsowa ma 120 cm szerokosci co stanowi wielokrotnosc modulu 40 lub 60 wiec lepiej odcinac- :idea: pozdrawiam
Marcin L
 
Posty: 1274
Dołączył(a): So 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Postprzez Nestor » So 02 sie, 2008

To też były moje argumenty. Tymczasem z jaką odpowiedzią się spotkałem?
Rozstaw osiowy co 60 to 56cm w świetle - ciężko będzie wełnę upchnąć lub będzie ją trzeba docinać. Przy 62,5 w świetle pozostaje 58,5cm czyli te 1,5cm wełna śmiało się podda.
Płyta KG ponoć może być montowana na stelażu poziomym lub pionowym zamocowanym do rygli. Rygle mam co 80cm a więc od dołu: podwalina, 2 rygle, belka górna - razem 4 punkty podparcia.(w projekcie mam na ruszcie)
Dlatego właśnie zapytałem o obciążenia konstrukcyjne. :roll:
Nestor
 
Posty: 15
Dołączył(a): N 18 maja, 2008
Lokalizacja: Cieszyn

Postprzez Marcin L » So 02 sie, 2008

:idea: nie kombinowal bym ze zmiana rozstawow slupkow, beda pozniej problemy z montazem K-G a przy zlym jej zamontowaniu powstana pekniecia i na nic zdadza sie specjalne masy szpachlowe i tasmu do spoinowania plyt.Welne mozna zaciac ze skosa(w kliny) i odpady beda minimalne upychanie izolacji tez niejest dobrym rozwiazaniem poniewaz to powietrze zawarte pomiedzy wloknami jest izolatorem a nie same wlokna welny mineralnej.Zmiana rozstawu belek wplynie tez na wytrzymalosc konstrukcji.
:idea:
Marcin L
 
Posty: 1274
Dołączył(a): So 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Postprzez Rebelia » Śr 19 lis, 2008

Wojciech Nitka napisał(a):Powszechnie na poszycie zewnętrzne stosuje się płytę OSB/3 grub. 12 mm. Płytę o tej grubości stosuje się przy osiowym rozstawie słupków do 60 cm.
Projektuąc płytę grubości 18 mm, być może projektant uwzględnia większy rozstaw słupków?

Jeżeli osiowy rozstaw słupków nie jest większy niż 60 cm - nie ma potrzeby stosowania na poszycie zewnętrzne ścian płyty OSB/3 grubszej niż 12 mm.

Jak konkretnie powinien wyglądać przekrój takiej ściany - z ociepleniem (wewnętrznym i zewnętrznym)? wełna folia styropian jakie grubości - jaka kolejność?
Czy płytę o takiej gubości można też zastosować na dach?
Rebelia
 
Posty: 26
Dołączył(a): Śr 12 lis, 2008

Postprzez greg30 » Cz 27 lis, 2008

Rebelia napisał(a):Jak konkretnie powinien wyglądać przekrój takiej ściany - z ociepleniem (wewnętrznym i zewnętrznym)? wełna folia styropian jakie grubości - jaka kolejność?
Czy płytę o takiej gubości można też zastosować na dach?

A moze warto najpierw poczytac a pozniej zadawac pytania, jesli nie znajdzie sie odpowiedzi?
Prosze tutaj masz wszystko napisane :!:
SZCZEGOLY
"Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś."
greg30
 
Posty: 71
Dołączył(a): Pt 01 cze, 2007
Lokalizacja: Gdansk

Postprzez Rebelia » Pt 28 lis, 2008

no tak widziałam wcześniej - to jest kolejność - owszem, ale jeśli ktoś nie ma projektu - bo sam tworzy - to pyta fachowców jakie grubości w naszym pięknym Polskim kraju przy kostrukcji i ścianach z płyty OSB3 12?